Bonsoir,
J'essaie d'allumer ou d'éteindre un plasma panasonic TH-42PZ70E avec une touche qui doit rester appuyée rapidement mais apparemment en mode auto répétition la fréquence n'est pas assez rapide.
Avez vous une idée?
Merci d'avance,
Seb
Auto répétition
-
- Administrateur du site
- Posts: 1964
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:44 pm
- Contact:
Re: Auto répétition
Bonjour,
Il est possible que votre plasma nécessite pour cette fonction plusieurs envois du même code IR. Vous pouvez effectivement tenter de passer par une action avancée de comportement "Séquence". Mais si la fréquence max n'est pas suffisante alors voici une meilleur alternative qui ne fonctionne que si vous avez un module Global Caché.
Un code IR - une fois collé dans HCS - est composé de nombres séparés par des virgules dont la structure est la suivante:
<ID>,<frequency>,<repeat>,<offset>,<on1>,<off1>,<on2>,<off2>,….,<onN>,<offN>
Il faut donc que vous augmentiez le 3ème nombre (<repeat>) dont la valeur par défaut est 1. Augmentez-la de 1 en 1 jusqu'à trouver la bonne valeur. Attention, les codes IR Global Caché sont partagés; Assurez-vous donc de bien renseigner la valeur la plus petite possible.
Egalement, n'en faites pas une règle générale. Ne modifier la valeur de répétition d'un code IR que si c'est vraiment nécessaire. Dans le cas contraire, passez plutôt par une séquence.
Cela a t il résolu votre problème ?
Il est possible que votre plasma nécessite pour cette fonction plusieurs envois du même code IR. Vous pouvez effectivement tenter de passer par une action avancée de comportement "Séquence". Mais si la fréquence max n'est pas suffisante alors voici une meilleur alternative qui ne fonctionne que si vous avez un module Global Caché.
Un code IR - une fois collé dans HCS - est composé de nombres séparés par des virgules dont la structure est la suivante:
<ID>,<frequency>,<repeat>,<offset>,<on1>,<off1>,<on2>,<off2>,….,<onN>,<offN>
Il faut donc que vous augmentiez le 3ème nombre (<repeat>) dont la valeur par défaut est 1. Augmentez-la de 1 en 1 jusqu'à trouver la bonne valeur. Attention, les codes IR Global Caché sont partagés; Assurez-vous donc de bien renseigner la valeur la plus petite possible.
Egalement, n'en faites pas une règle générale. Ne modifier la valeur de répétition d'un code IR que si c'est vraiment nécessaire. Dans le cas contraire, passez plutôt par une séquence.
Cela a t il résolu votre problème ?
-
- Posts: 35
- Joined: Sat Jan 05, 2013 9:35 pm
- Contact:
Re: Auto répétition
Bonjour,
C'est bon en mettant la valeur repeat sur 4. Problème réglé.
Merci beaucoup.
C'est bon en mettant la valeur repeat sur 4. Problème réglé.
Merci beaucoup.
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot]